数据中心机房建设标准如下:

  • 机房要求:机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥、机房地面负荷:每平方米不小于450kg、机房净高:2.7米以上、机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全、具备通风设备、机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入、要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料、各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设、机房颜色墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆、机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ、机房地面平整光洁、电源已接入机房,满足施工要求、机房内应有地线排,以便设备地线连接;

  • 机房环境要求:环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求;

  • 防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×10粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性;

  • 温湿度要求:机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%;

  • 噪声要求:室内噪声≤70分贝;

  • 防干扰要求:无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特);

  • 空气要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟;

  • 安全要求:施工现场应有性能良好的消防器材、机房内不同电压的电源插座,应有明显标志、机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品、楼板预留孔洞应配有安全盖板;

  • 地线要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1Ω;

  • 终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使 用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连;

  • 总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连;

  • 接地要求:从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度、所有的接地连接件应加防腐保护、接地螺杠必须用机械方法加以紧固;